Wir freuen uns, Ihnen das SEMA Software Holzbauforum anbieten zu können. Hier können Sie untereinander und mit unseren Mitarbeitern diskutieren und sich austauschen. Zur Betrachtung der Inhalte müssen Sie sich nicht anmelden. Möchten Sie aber selbst an der Diskussion teilnehmen (was uns sehr freuen würde), so melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Eine besonders rege Teilnahme im Forum soll Sie und uns vorwärts bringen.
 
 FAQFAQ   SuchenSuchen   MitgliederlisteMitgliederliste   BenutzergruppenBenutzergruppen   RegistrierenRegistrieren 
 ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin   SEMA Homepage   Datenschutzerklärung 

Wandübergang im HRB

 
Neuen Beitrag schreiben   Auf Beitrag antworten    SEMA Forum Foren-Übersicht -> Fertighausbau
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Alex



Anmeldungsdatum: 13.01.2009
Beiträge: 1430
Wohnort: 36452 Kaltennordheim

BeitragVerfasst am: 12.07.2010, 15:10    Titel: Wandübergang im HRB Antworten mit Zitat

bin Neuling im HRB
und weiß nicht wie ich den geschoßübergang gestalte
das die OSB durchgehend ist
und das ganze auch noch aufstellbar ist



Detail Wand - Decke.pdf
 Beschreibung:

Download
 Dateiname:  Detail Wand - Decke.pdf
 Dateigröße:  26.41 KB
 Heruntergeladen:  1316 mal


_________________
Gruß Alex

der Blockhausbauer

SebAlex Blockhaus GmbH
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Alex



Anmeldungsdatum: 13.01.2009
Beiträge: 1430
Wohnort: 36452 Kaltennordheim

BeitragVerfasst am: 12.07.2010, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat

ich mein Ihr seit schon alle am Strand? Cool Lachen Cool Lachen
_________________
Gruß Alex

der Blockhausbauer

SebAlex Blockhaus GmbH
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Maluco



Anmeldungsdatum: 19.05.2010
Beiträge: 104

BeitragVerfasst am: 12.07.2010, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat

Was willst Du genau ?
Willst Du Wände vorfertigen und danach aufstellen ?
Dann musst Du Dir überlegen, wo die OSB-Platte am besten überstehen soll, also vom OG her oder vom EG her.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Alex



Anmeldungsdatum: 13.01.2009
Beiträge: 1430
Wohnort: 36452 Kaltennordheim

BeitragVerfasst am: 12.07.2010, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat

Wände sollen vorgefertigt werden
OSB muß warscheinlich von oben kommen da die unteren Wände schon 2,63m groß sind ( LKW 2,65m)

_________________
Gruß Alex

der Blockhausbauer

SebAlex Blockhaus GmbH
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
T.Lutter



Anmeldungsdatum: 29.03.2005
Beiträge: 2660
Wohnort: Schwäbisch Sibirien

BeitragVerfasst am: 12.07.2010, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo Alex

bei mir sieht das so aus - siehe Anhang.
Balkenlage liegt ringsum auf den Wänden auf.
Somit stehen keine Schichten über.

Gruß Thomas
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Alex



Anmeldungsdatum: 13.01.2009
Beiträge: 1430
Wohnort: 36452 Kaltennordheim

BeitragVerfasst am: 12.07.2010, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat

Und wie sieht es dann bei dir mit der Kältebrücke
und der Innen liegenden OSB als saubere Dampfbremse
weil deine Decke unterbricht ja diese.

_________________
Gruß Alex

der Blockhausbauer

SebAlex Blockhaus GmbH
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
eberhard



Anmeldungsdatum: 05.02.2010
Beiträge: 248
Wohnort: auf der Schäl Sick

BeitragVerfasst am: 12.07.2010, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo Alex,

warum könnt Ihr nur 2,65m fahren, fahrt Ihr die Wände liegend?

Wir machen den Geschoßstoß wie in dem Anhang zu sehen mit einer dawischen gehangenen Decke und lassen den OSB durchgehen und haben dann die Möglichkeit diesen mit dem OSB des nächsten Geschoß über dem Deckenbalken zu verkleben.

Auf der Außenseite trennen wir die Holzfaser auf dem halben Rähm bzw. Schwelle und schneiden auf der Baustelle einen Paßstreifen.



Geschoßstoß.pdf
 Beschreibung:

Download
 Dateiname:  Geschoßstoß.pdf
 Dateigröße:  8 KB
 Heruntergeladen:  1542 mal

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Maluco



Anmeldungsdatum: 19.05.2010
Beiträge: 104

BeitragVerfasst am: 13.07.2010, 07:07    Titel: Antworten mit Zitat

wir lassen sogar vom dg her nicht nur die osbplatte überstehen sondern nehmen den riegel vom dg ca. um 2/3 aus. somit kannst du den bereich außerhalb der decke auch überdämmen und verringerst die gefahr von "quetschungen" im wdvs im stoßbereich
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Alex



Anmeldungsdatum: 13.01.2009
Beiträge: 1430
Wohnort: 36452 Kaltennordheim

BeitragVerfasst am: 13.07.2010, 14:51    Titel: Antworten mit Zitat

geschlossener Trailer innenmaß 2,65m
_________________
Gruß Alex

der Blockhausbauer

SebAlex Blockhaus GmbH
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
T.Lutter



Anmeldungsdatum: 29.03.2005
Beiträge: 2660
Wohnort: Schwäbisch Sibirien

BeitragVerfasst am: 13.07.2010, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo Alex

Wandaufbau ist diffusionsoffen.
In die EG Wand legen wir eine Baupappe ein, die über das Gebälk nach oben reicht und dann mit der oberen OSB Platte wieder verklebt wird.
die GK Platte schneiden wir ca. 14cm kürzer damit die Winkel zur befestigung der Wände angebracht werden. Der GK wird auch nicht ergänzt da der FFB mind. 16cm hat.
Wärmebrücke gibt es nicht da wir vor das Gebälk mind. 40mm Dämmung legen, und die Wand aussen mit 60mm Weichf. bepl. wird. Somit haben wir 100mm Dämmung vor dem Deckenrand.

Gruß Thomas
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
hupsi



Anmeldungsdatum: 08.08.2006
Beiträge: 298
Wohnort: Niederbayern

BeitragVerfasst am: 13.07.2010, 21:02    Titel: HRB - Diskussion Antworten mit Zitat

Hallo Leute, bei uns liegt z.D. die Decke auf einem 60/200 mm Holz auf,
welches in der Installationsebene liegt und von den 60/60 Riegeln noch
zusätzlich gestützt wird. Kann alles vormontiert werden und es gibt
keine Durchdringungen bei der OSB.
mfg. hupsi
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Beiträge vom vorherigen Thema anzeigen:   
Neuen Beitrag schreiben   Auf Beitrag antworten    SEMA Forum Foren-Übersicht -> Fertighausbau Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehen Sie zu:  
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Sie können Dateien in diesem Forum nicht posten
Sie können Dateien in diesem Forum herunterladen


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group