Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
Alex
Anmeldungsdatum: 13.01.2009 Beiträge: 1430 Wohnort: 36452 Kaltennordheim
|
Verfasst am: 12.07.2010, 15:10 Titel: Wandübergang im HRB |
|
|
bin Neuling im HRB
und weiß nicht wie ich den geschoßübergang gestalte
das die OSB durchgehend ist
und das ganze auch noch aufstellbar ist
Beschreibung: |
|
Download |
Dateiname: |
Detail Wand - Decke.pdf |
Dateigröße: |
26.41 KB |
Heruntergeladen: |
1316 mal |
_________________ Gruß Alex
der Blockhausbauer
SebAlex Blockhaus GmbH |
|
Nach oben |
|
|
Alex
Anmeldungsdatum: 13.01.2009 Beiträge: 1430 Wohnort: 36452 Kaltennordheim
|
Verfasst am: 12.07.2010, 16:23 Titel: |
|
|
ich mein Ihr seit schon alle am Strand?
_________________ Gruß Alex
der Blockhausbauer
SebAlex Blockhaus GmbH |
|
Nach oben |
|
|
Maluco
Anmeldungsdatum: 19.05.2010 Beiträge: 104
|
Verfasst am: 12.07.2010, 16:38 Titel: |
|
|
Was willst Du genau ?
Willst Du Wände vorfertigen und danach aufstellen ?
Dann musst Du Dir überlegen, wo die OSB-Platte am besten überstehen soll, also vom OG her oder vom EG her.
|
|
Nach oben |
|
|
Alex
Anmeldungsdatum: 13.01.2009 Beiträge: 1430 Wohnort: 36452 Kaltennordheim
|
Verfasst am: 12.07.2010, 17:12 Titel: |
|
|
Wände sollen vorgefertigt werden
OSB muß warscheinlich von oben kommen da die unteren Wände schon 2,63m groß sind ( LKW 2,65m)
_________________ Gruß Alex
der Blockhausbauer
SebAlex Blockhaus GmbH |
|
Nach oben |
|
|
T.Lutter
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 2660 Wohnort: Schwäbisch Sibirien
|
Verfasst am: 12.07.2010, 18:03 Titel: |
|
|
Hallo Alex
bei mir sieht das so aus - siehe Anhang.
Balkenlage liegt ringsum auf den Wänden auf.
Somit stehen keine Schichten über.
Gruß Thomas
|
|
Nach oben |
|
|
Alex
Anmeldungsdatum: 13.01.2009 Beiträge: 1430 Wohnort: 36452 Kaltennordheim
|
Verfasst am: 12.07.2010, 18:41 Titel: |
|
|
Und wie sieht es dann bei dir mit der Kältebrücke
und der Innen liegenden OSB als saubere Dampfbremse
weil deine Decke unterbricht ja diese.
_________________ Gruß Alex
der Blockhausbauer
SebAlex Blockhaus GmbH |
|
Nach oben |
|
|
eberhard
Anmeldungsdatum: 05.02.2010 Beiträge: 248 Wohnort: auf der Schäl Sick
|
Verfasst am: 12.07.2010, 20:24 Titel: |
|
|
Hallo Alex,
warum könnt Ihr nur 2,65m fahren, fahrt Ihr die Wände liegend?
Wir machen den Geschoßstoß wie in dem Anhang zu sehen mit einer dawischen gehangenen Decke und lassen den OSB durchgehen und haben dann die Möglichkeit diesen mit dem OSB des nächsten Geschoß über dem Deckenbalken zu verkleben.
Auf der Außenseite trennen wir die Holzfaser auf dem halben Rähm bzw. Schwelle und schneiden auf der Baustelle einen Paßstreifen.
Beschreibung: |
|
Download |
Dateiname: |
Geschoßstoß.pdf |
Dateigröße: |
8 KB |
Heruntergeladen: |
1542 mal |
|
|
Nach oben |
|
|
Maluco
Anmeldungsdatum: 19.05.2010 Beiträge: 104
|
Verfasst am: 13.07.2010, 07:07 Titel: |
|
|
wir lassen sogar vom dg her nicht nur die osbplatte überstehen sondern nehmen den riegel vom dg ca. um 2/3 aus. somit kannst du den bereich außerhalb der decke auch überdämmen und verringerst die gefahr von "quetschungen" im wdvs im stoßbereich
|
|
Nach oben |
|
|
Alex
Anmeldungsdatum: 13.01.2009 Beiträge: 1430 Wohnort: 36452 Kaltennordheim
|
Verfasst am: 13.07.2010, 14:51 Titel: |
|
|
geschlossener Trailer innenmaß 2,65m
_________________ Gruß Alex
der Blockhausbauer
SebAlex Blockhaus GmbH |
|
Nach oben |
|
|
T.Lutter
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 2660 Wohnort: Schwäbisch Sibirien
|
Verfasst am: 13.07.2010, 16:24 Titel: |
|
|
Hallo Alex
Wandaufbau ist diffusionsoffen.
In die EG Wand legen wir eine Baupappe ein, die über das Gebälk nach oben reicht und dann mit der oberen OSB Platte wieder verklebt wird.
die GK Platte schneiden wir ca. 14cm kürzer damit die Winkel zur befestigung der Wände angebracht werden. Der GK wird auch nicht ergänzt da der FFB mind. 16cm hat.
Wärmebrücke gibt es nicht da wir vor das Gebälk mind. 40mm Dämmung legen, und die Wand aussen mit 60mm Weichf. bepl. wird. Somit haben wir 100mm Dämmung vor dem Deckenrand.
Gruß Thomas
|
|
Nach oben |
|
|
hupsi
Anmeldungsdatum: 08.08.2006 Beiträge: 298 Wohnort: Niederbayern
|
Verfasst am: 13.07.2010, 21:02 Titel: HRB - Diskussion |
|
|
Hallo Leute, bei uns liegt z.D. die Decke auf einem 60/200 mm Holz auf,
welches in der Installationsebene liegt und von den 60/60 Riegeln noch
zusätzlich gestützt wird. Kann alles vormontiert werden und es gibt
keine Durchdringungen bei der OSB.
mfg. hupsi
|
|
Nach oben |
|
|
|