Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
tomholz
Anmeldungsdatum: 12.09.2011 Beiträge: 19
|
Verfasst am: 18.09.2013, 10:08 Titel: Abnagelung um Fenster |
|
|
Servus zusammen,
obwohl der Plattenstoß durch die Fenster laufen(z.B.: Wand 2 EG) kennt die Software bei den Gipsplatten (L2) die Fenster nicht. Dadurch wird die Abnagelung auch nicht richtig gemacht.
Wenn eine Öffnung mitten in einer Platte liegt, macht die Software dies auch nicht. Dies ist uns aus früheren Kontakten mit dem Support bekannt.
Aber bei den oben beschriebenen Plattenstoßen ist dies nun ein neues Phänomen.
Nur durch manuelles Ausstanzen kann eine korrekte Abnagelung erzwungen werden.
Dies kann aber nicht die Lösung sein. Denn wenn wir dies alles manuell nacharbeiten müssen ist dies ein großer Zeitaufwand.
Beschreibung: |
Abnagelung nach ausstanzen der Platten |
|
Dateigröße: |
25.65 KB |
Angeschaut: |
31052 mal |
|
Beschreibung: |
Abnagelung läuft durchs Fenster |
|
Dateigröße: |
103.72 KB |
Angeschaut: |
31052 mal |
|
|
|
Nach oben |
|
|
T.Lutter
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 2660 Wohnort: Schwäbisch Sibirien
|
Verfasst am: 18.09.2013, 10:38 Titel: |
|
|
Hast du schon mal nachgeschaut was bei deinen Fenstern im Reiter "Sch" bei Deckart drinnsteht. Wenn da z.B. "keine" steht wird die Deckung auch nicht ausgestanzt, bei "auto" sollte es eigentlich gehen.
Dann kannst du das ganze auch noch in den Schichten einstellen.
Wenn dort in der Deckung, bei dir z.B. die L2, im Reiter "Dck" bei "Aussparungsbehandlung" "keine" drinn steht wird die Platte auch nicht ausgestanzt.
Ansonsten kannst du dir da auch mit einer MCAD Bearbeitung helfen, die hab ich auch immer drinn, damit mir bei einer in der Platte liegenden Aussparung auch die Platte rausgenommen wird. Siehe Link unten!
Die Nagelung wird, wie es auf deinen Bildern aussieht, schon richtig gemacht, nur das halt manche durchs Fenster gehen. Das sollte aber nichts ausmachen da du ja über dem Fenster eine Sperrfläche liegen hast.
Somit darf die Maschine die Nagelung ja nicht durchs Fenster machen.
Hab das auch manchmal das die NR durchläuft, macht aber nichts da ja eine Sperrfläche überm Fenster liegt.
http://sema-soft.de/de/forum/viewtopic.php?t=3369&highlight=deckung
Beschreibung: |
|
Dateigröße: |
117.47 KB |
Angeschaut: |
31044 mal |
|
_________________ Gruß Thomas |
|
Nach oben |
|
|
da Niederbayer
Anmeldungsdatum: 16.09.2010 Beiträge: 278
|
Verfasst am: 18.09.2013, 11:34 Titel: |
|
|
T.Lutter hat folgendes geschrieben:: | Die Nagelung wird, wie es auf deinen Bildern aussieht, schon richtig gemacht, nur das halt manche durchs Fenster gehen. Das sollte aber nichts ausmachen da du ja über dem Fenster eine Sperrfläche liegen hast.
Somit darf die Maschine die Nagelung ja nicht durchs Fenster machen.
http://sema-soft.de/de/forum/viewtopic.php?t=3369&highlight=deckung |
Hallo Thomas,
das ist soweit schon richtig, aber es wird leider keine Abnagelung um's Fenster gemacht (wie beim oberen Bild). Somit bleibt einiges an Handarbeit für den Mann an der Brücke.
Servus
|
|
Nach oben |
|
|
T.Lutter
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 2660 Wohnort: Schwäbisch Sibirien
|
Verfasst am: 18.09.2013, 11:39 Titel: |
|
|
also wenn ich das genauer anschau dann würde ich behaupten das die Nagelung schon gemacht wird, die liegen nur übereinander, wenn ich das richtig sehe. Bei mir wird immer eine Nagelung ums Fenster erzeugt, selbst wenn ich die Platten übers Fenster nicht aussparen lasse.
_________________ Gruß Thomas |
|
Nach oben |
|
|
da Niederbayer
Anmeldungsdatum: 16.09.2010 Beiträge: 278
|
Verfasst am: 18.09.2013, 16:59 Titel: |
|
|
Hast du die Nagellinien um's Fenster im Baustein integriert? Wenn SEMA die Nagellinien übers Fenster durchzieht, kommt keine Abnagelung um's Fenster.
Servus
Beschreibung: |
|
Dateigröße: |
219.92 KB |
Angeschaut: |
30982 mal |
|
|
|
Nach oben |
|
|
T.Lutter
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 2660 Wohnort: Schwäbisch Sibirien
|
|
Nach oben |
|
|
T.Lutter
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 2660 Wohnort: Schwäbisch Sibirien
|
Verfasst am: 18.09.2013, 17:56 Titel: |
|
|
hab's jetzt noch mal getestet.
Wenn Plattenstoß im Fenster, macht es mir die NR ums FE.
Wenn Platte Fenster kompl. überdeckt wird Platte nicht gestanzt und somit gibt es keine Plattenkante an der eine NR erzeugt wird. Mist
_________________ Gruß Thomas |
|
Nach oben |
|
|
T.Lutter
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 2660 Wohnort: Schwäbisch Sibirien
|
Verfasst am: 18.09.2013, 19:33 Titel: |
|
|
Also, ich hab jetzt noch mal etliche Einstellungen getestet und festgestellt das sobald eine ganze Platte über dem Fenster liegt, wie ja bekannt, keine autom. Aussparung an der Platte vorgenommen wird und somit keine Plattenkanten entstehen an der sich dann die NR orientieren könnte.
Also wird auch keine gesetzt. Auch mit der 3DBEARB geht's nicht! Es wird zwar eine optische, und wenn man die Platte in die Einzelstab Ansicht nimmt auch ein Blatt an der Platte erzeugt, aber es fehlt die Plattenkante für die NR.
Entweder gibt es da eine Einstellung oder einen Trick den uns dann verm. nur SEMA nennen kann! und wenn nicht besteht dringender Bedarf da was zu programmieren.
_________________ Gruß Thomas |
|
Nach oben |
|
|
T.Lutter
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 2660 Wohnort: Schwäbisch Sibirien
|
Verfasst am: 19.09.2013, 10:49 Titel: |
|
|
Hallo an alle die das betrifft, die mit Nagelbrücken oder ähnlichem arbeiten.
Habe gerade eine Wunsch mail an Sema geschickt das sich auf das Thema hier bezieht. Da es aber immer besser ist wenn das mehrere tun, würde ich mir wünschen das ihr Euch dem anschließt und auch ein mail schreibt, ansonsten könnte es noch länger dauern dass sich diesbezüglich was tut.
Es gibt noch genug das nachbearbeitet werden muss, daher wäre es gut wenn wenigstens Grundlegende Dinge funktionieren würden ohne diese ständig kontrollieren oder ändern zu müssen.
Hier noch was ich per mail an Sema versandt hab.
Hallo Sema Team
Haben im Forum http://www.sema-soft.de/de/forum/viewforum.php?f=4 über Deckungen die Fenster überdecken diskutiert und dabei festgestellt, dass die Nagelung
bei Fenstern, die durch eine ganze Platte überdeckt werden, nicht mehr ums Fenster erzeugt werden da verm. ja keine Plattenkante an der sich
die Nagelung orientieren kann vorhanden ist.
Des Weiteren werden auch öfters NR durchs Fenster erzeugt obwohl die Platte ausgespart ist.
Daher mein Wunsch das dort etwas prog. wird das dort trotzdem ums Fenster eine NR erzeugt wird, und keine NR erzeugt werden bei ausgesparten Platten.[url][/url][url][/url]
_________________ Gruß Thomas |
|
Nach oben |
|
|
da Niederbayer
Anmeldungsdatum: 16.09.2010 Beiträge: 278
|
Verfasst am: 19.09.2013, 15:08 Titel: |
|
|
Unser Wunsch ist SEMA schon seit unserem Anruf bekannt und notiert.
Hoffentlich tut sich bald was, würde einiges an Handarbeit (entweder an der Brücke oder am PC) ersparen.
Servus
|
|
Nach oben |
|
|
tomholz
Anmeldungsdatum: 12.09.2011 Beiträge: 19
|
Verfasst am: 23.09.2013, 10:50 Titel: SEMA Forum |
|
|
den Fehler haben wir schon ca. 6 Monaten den Support gemeldet.
Sie hatten auch bis jetzt noch keine Idee wie es gelöst wird. Es hilft nur manuelle Nacharbeit war die Auskunft.
Gruß
Tom
|
|
Nach oben |
|
|
T.Lutter
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 2660 Wohnort: Schwäbisch Sibirien
|
Verfasst am: 23.09.2013, 12:38 Titel: |
|
|
Hallo tomholz
also wenn der Plattenstoß durchs Fenster läuft müssen diese auf jeden Fall autom. ausgestanzt werden. Was da aber manchmal passiert ist das eine NR trotzdem durchläuft, wenn du aber eine PSF über dem Fenster hast dürfte das auch nicht viel ausmachen.
Bei den Fenstern die keinen Plattenstoß im Fenster haben könntest du dir einen Baustein anlegen bei dem die NR beim beplanken mitkommt.
du müsstest halt kurz die Bepl. drüber lassen und dann an den Fenstern die keinen Plattenstoß haben den anderen Baustein im MC Reiter hinterlegen.
Wenn du den Baustein Container hast dann kannst du das auch mit dem machen.
Beschreibung: |
|
Dateigröße: |
269.53 KB |
Angeschaut: |
30777 mal |
|
_________________ Gruß Thomas |
|
Nach oben |
|
|
|